Citovat
bad napsal:
taky jsem se snažil hysterezi řešit jediné co se trochu přispělo k zlepšení, celou ovládací krabičku jsem přišrouboval na stěnu tak aby byla volně na obtékáním vzduchu. Přesto je hystereze i tak veliká. jak dál jedině zapojení ovládaní a citlivější teplotní snímač.
Citovat
Buerstner napsal:
Pro možnou inspiraci:
V obytném přívěsu jsem měl topení Truma, ale pouze na plyn.
Topení elektrickým proudem jsem řešil malým přenosným konvektorem, který měl termostatickou regulaci, ale také mě trápila veliká hystereze při spínání. Vyřešil jsem to k plné spokojenosti použitím tepelně spínané zásuvky TS 20, kde je možno nastavit hysterezi 0,1 °C.
https://termostat...ock-ts20/#
Jiné spínané zásuvky mají nejmenší hysterezi 0,5°C.
Tolik jen pro inspiraci.
Citovat
hasky napsal:
Citovat
Buerstner napsal:
Pro možnou inspiraci:
V obytném přívěsu jsem měl topení Truma, ale pouze na plyn.
Topení elektrickým proudem jsem řešil malým přenosným konvektorem, který měl termostatickou regulaci, ale také mě trápila veliká hystereze při spínání. Vyřešil jsem to k plné spokojenosti použitím tepelně spínané zásuvky TS 20, kde je možno nastavit hysterezi 0,1 °C.
https://termostat...ock-ts20/#
Jiné spínané zásuvky mají nejmenší hysterezi 0,5°C.
Tolik jen pro inspiraci.
To u tohoto typu topení nelze.
Citovat
Buerstner napsal:
Citovat
hasky napsal:
Citovat
Buerstner napsal:
Pro možnou inspiraci:
V obytném přívěsu jsem měl topení Truma, ale pouze na plyn.
Topení elektrickým proudem jsem řešil malým přenosným konvektorem, který měl termostatickou regulaci, ale také mě trápila veliká hystereze při spínání. Vyřešil jsem to k plné spokojenosti použitím tepelně spínané zásuvky TS 20, kde je možno nastavit hysterezi 0,1 °C.
https://termostat...ock-ts20/#
Jiné spínané zásuvky mají nejmenší hysterezi 0,5°C.
Tolik jen pro inspiraci.
To u tohoto typu topení nelze.
No když myslíš
Citovat
Zdenek a Alena napsal:
Máš u té Trumy tenhle panel: https://www.dopln...a-cp-plus/ ??
lepší regulace asi pro tohle topení není.
Citovat
Zdenek a Alena napsal:
U toho CP panelu v návodu píšou offset až 5° s možností po jednom stupni. Ale potom to jedině "vychytat" umístěním termostatu.
Nic lepšího asi navymýšlíš.
Citovat
hasky napsal:
Citovat
Zdenek a Alena napsal:
U toho CP panelu v návodu píšou offset až 5° s možností po jednom stupni. Ale potom to jedině "vychytat" umístěním termostatu.
Nic lepšího asi navymýšlíš.
to ju,to píšou.ale tím se šoupne celá křivka a hystereze zůstává.umístění termostatu nebo čidla nepomůže - ty dva stupně jsou tam pořád - u topení za cca.55 000,- Kč docela zásadní problém - chvíli teplo,chvíli zima
Citovat
hasky napsal:
Citovat
Buerstner napsal:
Pro možnou inspiraci:
V obytném přívěsu jsem měl topení Truma, ale pouze na plyn.
Topení elektrickým proudem jsem řešil malým přenosným konvektorem, který měl termostatickou regulaci, ale také mě trápila veliká hystereze při spínání. Vyřešil jsem to k plné spokojenosti použitím tepelně spínané zásuvky TS 20, kde je možno nastavit hysterezi 0,1 °C.
https://termostat...ock-ts20/#
Jiné spínané zásuvky mají nejmenší hysterezi 0,5°C.
Tolik jen pro inspiraci.
To u tohoto typu topení nelze.
Citovat
Buerstner napsal:
Citovat
hasky napsal:
Citovat
Buerstner napsal:
Pro možnou inspiraci:
V obytném přívěsu jsem měl topení Truma, ale pouze na plyn.
Topení elektrickým proudem jsem řešil malým přenosným konvektorem, který měl termostatickou regulaci, ale také mě trápila veliká hystereze při spínání. Vyřešil jsem to k plné spokojenosti použitím tepelně spínané zásuvky TS 20, kde je možno nastavit hysterezi 0,1 °C.
https://termostat...ock-ts20/#
Jiné spínané zásuvky mají nejmenší hysterezi 0,5°C.
Tolik jen pro inspiraci.
To u tohoto typu topení nelze.
Ani stín pochybností, že by to mohlo jít?
Ale asi jsi odborník, tak ti radit nebudu.
Citovat
Zdenek a Alena napsal:
Citovat
hasky napsal:
Citovat
Zdenek a Alena napsal:
U toho CP panelu v návodu píšou offset až 5° s možností po jednom stupni. Ale potom to jedině "vychytat" umístěním termostatu.
Nic lepšího asi navymýšlíš.
to ju,to píšou.ale tím se šoupne celá křivka a hystereze zůstává.umístění termostatu nebo čidla nepomůže - ty dva stupně jsou tam pořád - u topení za cca.55 000,- Kč docela zásadní problém - chvíli teplo,chvíli zima
Mělo by to fungovat asi takhle nějak:
jinak by to byla asi i otázka na servis.
Calibrating the room temperature sensor of the heater (OFFSET)
The room temperature sensor of the heater can be individually adjusted to the sensor’s installation situation. The setting can be made in increments of 0.5 °C within the range of 0 °C to -5 °C.
hot
Example:
Set room temperature 23 °C;
OFFSET = -1 °C;
––
Setpoint value for heater = 22 °C
Citovat
Buerstner napsal:
Řešení je triviální: Na stávajícím panelu budeš mít trvale nastavenou maximální teplotu, aby trvale šlo 220V k topným tělesům. Na tuto větev na vhodné místo nainstaluješ zásuvku 220V, do které zapíchneš zmíněnou tepelně spínanou zásuvku TS 20, kdy tato zásuvka bude provádět vlastní regulační spínání.
Citovat
hasky napsal:
Citovat
Buerstner napsal:
Řešení je triviální: Na stávajícím panelu budeš mít trvale nastavenou maximální teplotu, aby trvale šlo 220V k topným tělesům. Na tuto větev na vhodné místo nainstaluješ zásuvku 220V, do které zapíchneš zmíněnou tepelně spínanou zásuvku TS 20, kdy tato zásuvka bude provádět vlastní regulační spínání.
si vůbec nerozumíme.já nepotřebuji regulovat 230V spirály,ale plyn.
Citovat
Buerstner napsal:
Řešení je triviální: Na stávajícím panelu budeš mít trvale nastavenou maximální teplotu, aby trvale šlo 220V k topným tělesům. Na tuto větev na vhodné místo nainstaluješ zásuvku 220V, do které zapíchneš zmíněnou tepelně spínanou zásuvku TS 20, kdy tato zásuvka bude provádět vlastní regulační spínání.
Citovat
hasky napsal:
Citovat
Buerstner napsal:
Citovat
hasky napsal:
Citovat
Buerstner napsal:
Pro možnou inspiraci:
V obytném přívěsu jsem měl topení Truma, ale pouze na plyn.
Topení elektrickým proudem jsem řešil malým přenosným konvektorem, který měl termostatickou regulaci, ale také mě trápila veliká hystereze při spínání. Vyřešil jsem to k plné spokojenosti použitím tepelně spínané zásuvky TS 20, kde je možno nastavit hysterezi 0,1 °C.
https://termostat...ock-ts20/#
Jiné spínané zásuvky mají nejmenší hysterezi 0,5°C.
Tolik jen pro inspiraci.
To u tohoto typu topení nelze.
Ani stín pochybností, že by to mohlo jít?
Ale asi jsi odborník, tak ti radit nebudu.
Odborník opravdu nejsem,ale potřebuji regulovat truma combi.Tam není klasický termostat zapout vypnout - ale je tam termistor.
Automatické sloučení 28.10.2017 22:06:
Citovat
Zdenek a Alena napsal:
Citovat
hasky napsal:
Citovat
Zdenek a Alena napsal:
U toho CP panelu v návodu píšou offset až 5° s možností po jednom stupni. Ale potom to jedině "vychytat" umístěním termostatu.
Nic lepšího asi navymýšlíš.
to ju,to píšou.ale tím se šoupne celá křivka a hystereze zůstává.umístění termostatu nebo čidla nepomůže - ty dva stupně jsou tam pořád - u topení za cca.55 000,- Kč docela zásadní problém - chvíli teplo,chvíli zima
Mělo by to fungovat asi takhle nějak:
jinak by to byla asi i otázka na servis.
Calibrating the room temperature sensor of the heater (OFFSET)
The room temperature sensor of the heater can be individually adjusted to the sensor’s installation situation. The setting can be made in increments of 0.5 °C within the range of 0 °C to -5 °C.
hot
Example:
Set room temperature 23 °C;
OFFSET = -1 °C;
––
Setpoint value for heater = 22 °C
To funguje tak,že si nastavíš třeba 22 stupňů a vychytáš si že tam kde nejvíce sedíš to stáhneš nebo přidáš + a -.To je super.Ale rozdíl stupňů při vypnutí a sepnutí je stále těch cca. 2 stupně.
Citovat
Buerstner napsal:
Citovat
hasky napsal:
Citovat
Buerstner napsal:
Řešení je triviální: Na stávajícím panelu budeš mít trvale nastavenou maximální teplotu, aby trvale šlo 220V k topným tělesům. Na tuto větev na vhodné místo nainstaluješ zásuvku 220V, do které zapíchneš zmíněnou tepelně spínanou zásuvku TS 20, kdy tato zásuvka bude provádět vlastní regulační spínání.
si vůbec nerozumíme.já nepotřebuji regulovat 230V spirály,ale plyn.
Tak to jsme si nerozuměli.