Kalimero- správná připomínka , opravdu staré rozdvojky takto byly provedené, a pozná se to i se zkoušečkou to proměřit
Dovolil bych si malé upřesnění, nebo spíš varování:
Při použití některých typů rozdvojek (či roztrojek), konkrétně mám na mysli ty, u kterých je dole vývod jen na dvouvodičovou vidlici (s jinými nemám zkušenost), opravdu dochází na jedné straně (tuším že na pravé) k prohození nuláku a fáze, to znamená že zde je fáze vpravo, a nulák vlevo. Pokud na tuto stranu připojíte dvouvodičovou vidlici (bez zemního kolíku) opravdu se nic nestane. A to ať ji otočíte jakkoliv.
Velký problém ale může nastat v případě, že na tuto stranu rozdvojky připojíte starší typ spotřebiče se zástrčkou trojžilovou - tedy se zemnícím kolíkem.
Starší typy spotřebičů byly totiž původně konstruovány pro dvoužilové vedení a u řady z nich byla kostra spotřebiče propojena s nulákem přímo ve spotřebiči. Při starém dvoužilovém rozvodu vedení to bylo v podstatě jedno, protože by se stejně propojily v zásuvce.
Pokud však takovýto spotřebič zapojíte na "špatnou" stranu zmíněné rozdvojky, způsobíte tvrdý zkrat a přivedete si fázi přímo na kostru spotřebiče! Tak jen pozor na to.
Takto zapojený spotřebič poznáte vcelku snadno. Pokud máte v domácnosti namontované proudové chrániče, nepůjde použít, neboť zbytkový proud se dělí mezi nulák a zem a tím pádem vyhazuje proudový chránič.
Mysak230eČlenPřidáno
před 4 rokyJak nám říkali ve škole. Vlevo fáze vpravo nulák, kdo to neví, to je ču… 🤣🤣🤣🤣
Bezva děkuji
co jsem se manuálu nahledal.
Jestli na to dobře koukám tak hnědej klasicky fáze a modrej nulák.
Zdravím,
Potřebuji zapojit lednici na 220v, Konkrétně se jedná o Dometic 8500.
U lednice jsou tři dráty zelený - modrý - hnědý.
Zelený přijde na kolík + na karoserii.
Fáze jde na modrý nebo na hnědý drát..?
Předem děkuji za případnou odpověď.